北京大兴火灾楼房系违章建筑 无消防安全设计

[复制链接]
发表于 2011 年 4 月 28 日 18:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×

: ]2 m8 B+ P- h, O& {" `6 h  b7 ?$ S& ?

3 k! M2 l+ d3 Z' p: u$ I2 T                               
登录/注册后可看大图
9 {1 O7 g& R0 ?9 `
被烧毁的天井和楼顶房屋,都是用彩钢板搭建的。本报记者 段修建 摄
7 q1 }- S: c# K

9 M- p- Q1 `( I* L                               
登录/注册后可看大图

  x6 U- o  A# l0 k& s居民楼窗户都装有防盗铁丝网,导致事发时人员无法逃离。本报记者 吴江 摄0 X3 A4 L, E. ]' m5 p: i) B

9 A$ V( A! i0 y2 j0 u                               
登录/注册后可看大图

/ [; S3 x2 t% r# \# w1 _出口处的卷帘门在起火时被锁,一楼工人被挡在楼内。新华社记者 张宇 摄  _7 O  m: q9 P; W) d
+ {- [6 z& @. x6 E& ]2 I+ D
                               
登录/注册后可看大图
' R2 }! S6 T1 j
楼外的道路十分狭窄,大型消防车无法靠近。本报记者 吴江 摄8 w# l( b' \) q% D
  过火面积不过300平方米,却酿成17死25伤的惨重后果,昨天凌晨,大兴区旧宫镇南小街3村发生的这场普通火灾,出乎很多人的意外,无论是当地村民、还是市委书记刘淇,都想弄明白其中的原因。为此,本报记者深入现场,对起火楼房及周边村民、救援人员进行探访询问,试图从各方面对原因进行分析。经过探访,记者发现这场火灾后果惨重,在偶然性后隐藏着必然性。8 u* Q( I+ H- K6 P
  过火面积:300平方米
% N% K6 h9 C/ x( ?1 M  建筑性质:2010年盖的违章建筑,四层,38间房,住有80人左右。楼房一层由重庆老板租用,为渝云服装加工厂。8 T, ?( L! A0 J4 |: g7 p' F! ]
  亡:17人,一层11人(含两个女童)
' k  d5 y7 W) V7 s, t# ]  伤:25人受伤0 j- q" j5 [: I' ^5 y8 d
  楼房身份 违建楼本月接整改通知
. g1 i: u% I; G% V" l8 R% X0 X  描述:建筑面积达700平方米,是2010年盖的违章建筑,无任何消防安全设计。6 E, b6 `  P& \: d" e1 q$ Y
  发生火灾的四层楼房,是一座违法建筑,完全没有消防安全设计。楼房内空间狭窄,没有通风口,也没有消防通道。$ d5 W4 x  K' o6 h  R! ], w: Y
  据救援人员称,起火楼附近高达三四层的建筑林立,从外观上看都是这两年新盖的,供几十人群租。17名死者中,有13人是楼房内一层服装作坊的工人,另外4人是其他租住房屋的外来人员。死者中有11人住在楼房一层。
: c0 g2 E/ h* u5 f  对此,现场救援人员予以证实,该楼建筑面积达700平方米,是2010年盖的违章建筑。为此,镇、村曾多次发出停建通知书,但房主不但没有停建,反而盖好后又违规出租给外来人员居住。楼房一层,由重庆籍老板租用,作为其生产仿制名牌服装的黑作坊,名为“渝云服装加工厂”。楼房二层,部分租户也在进行服装加工。
# E' d- h  ?* M9 [; V( R  本月,消防部门曾对该楼进行过检查,并下发限期15天整改的通知书,但房东仍无动于衷,直至事故发生。
7 W6 l; R9 t6 [8 d+ O- X  建筑外墙 踹开彩钢板现“泡沫塑料”
  a4 a- E, U, G/ w% T2 a  描述:在事发民宅的四层的外墙,多是使用彩钢板加盖。
$ @' M" r9 O3 p& t( e! J; R  住在事发民宅四层的伤者陈定科回忆说,他准备开门逃跑时,发现屋门已无法打开。“我使劲踹墙,几脚便踹开个大洞,墙壁是彩钢板结构,里面都是泡沫塑料”,根本无法阻燃,而且还加速燃烧。陈定科说,彩钢板外面还有一层单薄的泥灰腻子,此前一直都没看出来。
# D6 C! K* L8 I/ s5 f  南小街一带的平房,大多已加盖。# G' N8 Z. t7 b- h  O
  一名当地村民的3层房子刚刚加盖完工。
( o" X. U  P1 ^' }+ }, n  她说,南小街一带的平房加盖楼层的情况十分普遍,而且大部分房东都使用建筑成本低的彩钢板结构,而且彩钢板多为不阻燃的。架起彩钢板后,在外面抹上泥灰,使得外表看起来好像也是砖结构。
* v; Z* n  K6 V2 X, {( R. V  一名在南小街做彩钢板房结构的商户称,彩钢板分为防火和不防火两种。其中防火彩钢板是在两层钢板间,填充防火隔热效果较好的岩棉,或者是聚氨酯材料。“这样的彩钢板大约在每平米700元,成本较高,而便宜的只有每平米四五百元左右。”+ b2 C% L4 \0 P5 [' J; ?& r6 u: G( [
  这名商户所说的“便宜的”彩钢板,其实就是钢板夹层填充的是聚苯乙烯材料,即泡沫板。很多生产厂家从成本考虑,一般都采用聚苯乙烯作为夹层填充材料。% `# L+ g1 b7 x5 x5 f! p9 ^
  “这个燃起来非常快。”商户称,很多房东为了省钱,还是采用安全系数较低的彩钢板。他说,南小街一带加盖的彩钢板房,基本都是用易燃的泡沫彩钢板。
/ p  d, G: F" }  D! r  【分析】* ?% s% g- K% m+ D5 q" @
  消防人士说,聚苯乙烯泡沫塑料属于可燃材料,一旦引燃会迅速燃烧,并产生大量有毒浓烟。他举例说,一栋面积大约200平方米、两层的10间彩钢板房子,半小时就能烧成一堆废墟。且钢板虽然是不燃材料,但耐热不好,一般燃烧15分钟,就会倾斜倒塌,容易引燃附近建筑,造成更大损失,这在已经发生的事故中屡见不鲜。
# A2 X" f- l- ?! U- [( v  同时,他说,由于彩钢板燃烧属于“烟囱火灾”,即内部燃烧,消防员灭火时只能通过把水打到外部钢板上降温,不能直接扑救起火点,大大影响了灭火速度。9 Z4 p2 {  T3 C5 ]8 ^
  大门封闭 一层工人与外界隔绝3 T+ T- N5 S& g4 ^
  描述:因与二楼之间没有楼梯,工人们只能从唯一的卷帘门进出大楼。; o! U$ Q" D9 z
  据知情人透露,着火的服装加工作坊的一层除了生产车间外,还有两个职工宿舍,死者中有11人住在楼房一层,其中还有两名幼儿。' Q3 g- V2 P: d! l% p
  有租户称,起火工厂的工人住在一楼大厅后部,因与二楼之间没有楼梯,工人们只能从唯一的卷帘门进出大楼。因此,当一楼前厅火起后,一楼后部的人们几乎无处逃生。
' E; c( E" A3 J; S+ d' _  据租户称,由于楼内被卷帘门锁住,而钥匙在老板手中,导致工人们无法逃生。
4 b  W3 F( |' Z  【回应】
& ^- y( a# ?' Z) O! _' z2 I7 t* I  对此情况,现场工作人员予以证实。工作人员表示,正是因为一层作坊处于较封闭的环境内,导致这一层伤亡最为集中。此外,该楼内缺少消防设施,连逃生应急通道也没有,因此,租户们在无法自行扑救的情况下,除了从唯一的道路出楼,有的人只好撬开防盗门跳楼。/ F; X$ N. j) `! o
  群租密度 每层8间房致通道狭窄; F' W0 k; n1 v# a
  描述:每层隔成大约8个单间,每层楼有大约15名房客,楼里卫生间公用。
: f) L& Q8 y% v( g% t  “起火楼内隔间过多、空间狭窄,通风困难”。跳楼逃生者陈定科认为,楼内居住密度过大,布局不合理,造成受困人员逃生困难。
" o! ~3 ?! v/ P+ Q. n  陈定科说,为防止楼上坠物,每层楼的天井处挂着一层布。由于一、二层是服装厂,这层布上堆积了很多易燃性布料,火起后燃烧迅速,不足20分钟,大火便从一楼烧到了四楼。“火起后,天井的窗户并未打开,而是被燃烧的热浪炸裂”,陈定科称,因浓烟难散,呼吸困难,能通风的房间和天台,成为居民的避难逃生之处。5 ]9 r* j0 e1 w& C4 {4 X
  伤者许立军说,三、四层单独对外出租,每层隔成大约8个单间,每层楼有大约15名房客,楼里卫生间公用,用于做饭的一些小煤气罐长期放在楼道里。
3 h6 A  ]; G0 A0 f3 I' [: _  建筑结构 起火后回形楼变烟囱% b. S6 I' Y2 r% I7 o$ ~
  描述:火灾发生后浓烟顺着天井迅速蔓延,但又不能排出,天井成了烟囱。
8 b7 T6 w3 s' |  起火楼房内部各层呈回字形。一至四层的中心,为长方形的天井构造。, u# m6 M! {% \8 h
  “楼房的建筑结构与数十人死伤有很大的联系。”现场消防人员表示,经过勘查,火灾发生后浓烟顺着天井迅速蔓延,但又不能从顶部排出,导致浓烟在天井内滞留,天井变成了巨大的“烟囱”。% U7 U$ a! v9 F2 M  r5 h) _$ O6 T
  【分析】! D3 P* q+ n# ~% S% B2 F
  据一名结构工程方面的专家介绍,由于起火后热烟向上走,而该建筑的“天井”形成了烟囱效应,把烟向上拔,同时由于楼梯外围用易燃的彩钢板建成,也在一定程度上加大了火势的蔓延。8 I9 M3 B+ r- H% K- x
  该专家表示,在我国的消防规程中有规定,建筑物面积较大时,必须设有多个通道,以便出现险情时逃生。而在设计时每隔一定距离要设立消防分区,并有隔离门,起火后隔离门会自动落下,保障其他消防分区的安全。& c* b" o% u1 R. |* k3 N
  道路被占 杂物阻碍消防车靠近
0 R; H. A5 `4 w. w; t9 i9 x  描述:现场周围停放的私家车,让本就狭窄的道路变得更加逼仄。6 v! b# I* D* M  D
  记者顺着数百米消防水带,找到事发现场时,发现仅一辆消防车停在楼下,其他的车辆排成长队,停在封锁区域的道路边,或是被垃圾堆挡住去路,或是受到建筑垃圾的影响,现场周围停放的私家车也让本就狭窄的道路变得更加逼仄。多名救援人员表示,起火大楼周围的道路狭窄,阻碍了消防车靠近。0 G2 w# b" }$ W! ^/ N, M- }
  【回应】% H( J& M1 Z3 B4 y8 }
  现场消防人员表示,事发区域房屋密集,道路仅6、7米宽,且两侧有很多垃圾堵路,严重阻碍消防车进入现场。当晚,只有一辆小型水车开到了楼下,消防队员们无奈之下,只好用最快速度寻找最近的消防井,铺设了500多米水带,才能取水扑救。为此,事故救援在一定程度上被延误。
+ X- X6 ~8 ]& U2 Z% n2 m$ N$ f5 S  商住混居 大火蔓延生活区
* J* i6 S( H$ q) y$ x) f9 C  描述:车间与宿舍没有隔断,火灾发生后,生活区暴露在大火的威胁之下。
/ @9 i' i( e) R. }, g  据知情人透露,起火的一层除了生产车间外,还有两个职工宿舍,车间与宿舍之间没有完全隔断,导致火灾发生后,生活区完全暴露在大火的威胁之下。
3 r6 _$ b" J& B6 \% \9 V  不幸的是,邻近火场的另一家服装厂工人介绍称,起火工厂最近生意不错,就在事发前一天,该厂还购进了一整车“裁片”(即用于加工的布料),这些裁片堆满了一层整个大厅,起火后,堆积的布料助长了大火越烧越猛。
4 K5 p2 G% t6 M  【回应】
' [; F8 D& P5 s  据记者了解,按照消防部门的规定,建筑物内严禁商住混用,而起火的违建用途已经是“三合一”——居住、生产、仓储,目前全市正在严查类似违建。1 r& e7 e7 `5 Z0 Y
  窗口被堵 防盗网挡住逃生路. W1 [5 }; N6 `+ \0 n+ A
  描述:如果不被防盗网挡住,被困者可顺着窗户旁的管道爬下去。
- n0 `: G# Q. [8 [+ a5 f/ o  昨日,记者在现场看到,该楼南北侧十余扇窗户外,都加装了一层防护网。有租户表示,由于只有一扇大门出楼,在当时浓烟滚滚的情况下,高层的被困租户如果不是被防盗网挡住,还可以爬窗户顺着床单,或者顺着窗户旁的管道爬下去。
* b0 b: q+ o* M9 h# U" v: }( Y  【回应】
8 K7 e6 a2 n9 \$ o! Z; b% f  对此,现场工作人员表示,房主安装防盗网,出发点还是从安全方面考虑。但该情况加上逃生通道缺失,则是此次事故中高层死者遇难的重要原因。* i: x- K' ?# @
  采写/本报记者 展明辉 林阿珍 段修建 甘浩 石明磊 孟祥超 卢漫8 j  D8 Z9 C9 `' Q7 X( V% r
  北京大兴火灾亲历者讲述起火及逃生过程& ^. \! c6 U) J4 z9 b
(编辑:SN014)
  l7 q* N6 t7 ^' |; |) V
5 Y9 }. J0 g0 x) |' I$ o4 @+ j, [. U& S# N
Jgwy.Com - Free Web Hosting Guide & Directory In China since 2001! Jgwy.Net-Jglt.Net
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|金光论坛

GMT+8, 2025 年 2 月 5 日 21:00 , Processed in 0.027505 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表