北京排水集团:设施标准偏低等造成城区积水

[复制链接]
发表于 2011 年 6 月 25 日 15:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
: ~9 D' z' G/ i! x

; w" z/ y# C4 \" c  本报讯 昨日,北京市排水集团表示,排水设施标准偏低等三大原因造成城区积水,据了解,目前北京排水管网标准仅有东、西护城河,天安门广场和奥林匹克公园地区为10年一遇标准,其他地区多为1-3年标准。( ]& L8 S+ T! v* v& [
  最大雨量创建国来纪录
% g' A& \. r1 |" Q( A) v1 a, L  据官方公布的数据,前日全市雨量超过100毫米的有120平方公里,局部地区出现极端天气(超过70毫米/小时),石景山模式口小时最大降雨量128.9毫米,累计日降雨量213.4毫米,是建站以来的极值。从分布看,城市西部降雨量明显高于东部。
" z& u/ r% F! M0 k. a; N( r  接市交管局报告,全市有29处桥区或重点道路出现积滞水,造成交通中断的有22处。一号线等3条地铁线路短时间停运。
3 f2 I- a- G4 P5 @! n  从交通中断地点来看,交通受阻与降雨量分布密切关联。西南二环、三环和四环的交通中断有14处,环路之外的交通中断也基本都集中在城市西部地区。" k% V# _+ R/ k8 x! m+ l9 s* N
  少数区域10年一遇标准( q6 m' ~8 H; F* j& V$ J: K4 `9 J$ U
  排水集团解释,城市排水设施标准低等是排水不畅原因。据专家介绍,目前,北京仅东西护城河、天安门广场、奥林匹克中心区等是按十年一遇的排水标准。8 t, d9 s  ~2 `7 \9 ?9 o  s0 ]
  而排水集团管网分公司副经理梁毅介绍,北京的排水设施始建于元朝,此次积水严重的环路,如二环、三环的排水标准是1到3年一遇的洪水。有的地区还要低一些。
) W1 J5 t! Q( K2 H& Q  暴雨水灾是这样形成的
  U+ l, ?( v8 ]4 n4 _+ |  河流泄洪不足造成倒灌
  d0 _9 ]% }( H5 g# I  部分地区出现了河水倒灌道路的问题。在丰益桥附近,河道中的河水已经开始倒灌到路上。先流入辅路,然后又沿着辅路进入主路。
% y1 }0 G7 y2 n  雷击损坏泵站无法排水
# T; B3 U1 B. P4 B2 ~: q( Y  五路居、六里桥、右外、成寿寺、龙爪树、玉泉营等六座泵站因雷击等原因导致外电中断,影响了雨水的及时、正常抽升。8 d) k" `7 b* Y9 p2 X+ x
  排水管网能力不足
$ i! f; A' s) U0 L& d; B  g; R$ d  此次降雨量已大大超出排水设施的设计能力,造成雨水不能及时排除。
" H$ a5 i& I2 m9 L7 l/ }, V  百年暴雨( W/ b  t* [: A! M6 o
  全市平均降雨量48毫米,城区平均降雨量72毫米,石景山模式口小时最大降雨量128.9毫米,累计日降雨量213.4毫米,是建站以来的极值。
: A' D* }- q9 V2 l/ e, I1 T  ■ 原因
$ n9 _) {2 u  N  前日的暴雨导致城市路面积水严重。对此,排水集团解释,造成北京城区路面积水的主要原因为:降雨大、雷电导致部分泵站无法工作、城市排水设施标准低。
1 u0 {* y1 T" b  1 雨水太大河水倒灌) f2 W  o/ D- [
  排水集团介绍,前日的大暴雨,造成河水水位迅速升高,河水倒灌。$ o9 q/ m" X! D" Z$ l. V
  从设计上说,城市道路往往能应对1到3年一遇的洪水,也就是说降雨量在36至45毫米/小时,能够顺利排水。而前日的降雨在部分区域已经超过百年一遇标准。从整体范围看,降雨量50毫米/小时以上的区域达到300多平方公里;降雨量100毫米/小时以上的达到近40平方公里,面积太大。这是大量的水不能及时排除的主要原因。
8 l, s& {4 Z! T" q  此外,前天部分地区出现了河水倒灌道路的问题。在丰益桥附近,工作人员发现,道路上的积水并没有随着水泵的工作而减少。原来是河道中的河水已经开始倒灌到路上。先流入辅路,然后又沿着辅路进入主路。( n, P6 {# X5 b6 f+ m
  2 雷电造成泵站断电$ }0 C1 }& e; }5 ?- l
  五路居、六里桥等六座泵站因雷击等原因导致外电中断,影响了雨水的及时、正常抽升,造成局部积水。
1 F. \! O/ G0 }/ ^3 S- t) q/ r5 G0 h  六处停电的泵站原本都是用来抽低洼处积水的,停电后积水无法自动排出,就导致这些地方出现严重的积水。五路居泵站遭遇停电后,工作人员随即启用备用发电机,但是备用发电机的功率小,只能带动3台水泵中的两台,使得泵站抽水能力下降三分之一,导致路面出现积水。" y4 S. _+ x" r" b; C' B
  3 排水设施标准偏低+ `( F& C. T) |' }' m" A" k
  排水设施标准较低,此次降雨量已大大超出排水设施的设计能力,造成雨水不能及时排除。* ?) h1 s/ g6 V3 ^* A9 m4 g
  中国城市规划设计研究院副院长杨保军表示,一旦降雨超过设计标准,就没有办法避免积水,城市必然淹没。
' T6 o" L8 ?" I. ]/ x( R  他表示,城市的开发建设强度也是一个原因,大规模的开发建设使泥地草地越来越小,排水自然不畅。举例来说,雨落下来如果在山上,会先渗透然后往下流;如果在农田,则能够存很多水然后慢慢往外流;而如果是屋顶,则在短时间内全部往下流,而流下来后又是水泥路面,无法吸纳,因此水全部往排水口拥挤。, l  e$ {, R: M% n6 G0 ^
  【数说水害】
3 F8 o2 t6 M, V0 c- }) W  断电:雷击造成10千伏线路故障134次,造成6座市政泵站外电源停电。) @  s2 `: B' B
  断路:全市有29处桥区或重点道路出现积滞水,造成交通中断的有22处。
: ?. a: ^+ T7 T5 E. C5 p  地铁故障:接市交通委报告,全市有3个地铁线路出现险情:1号线、13号线、亦庄线。# g3 P6 h% Y* v8 Y
  房屋漏雨:全市漏雨房屋319间,院落进水74处,倒灌7起。
  s. H9 r0 v& ^* `" D  倒树:接园林绿化局报告,全市倒树57棵。
5 Q, B/ `7 X2 U& ~- O# C  伤人:苹果园南路西向东方向喜隆多门口,两人掉入排水井。- q0 b  }: J( Z/ `' @9 c  y' w8 N
  ■ 难点# `3 E8 C. t+ S* Q
  改管网难度大花钱多* _5 V  {* P6 V9 `1 {6 i
  中国城市规划设计研究院副院长杨保军表示,地下管网设计的高与低,直接关系到排水的安全。以设计时的坡度为例,坡度越高水流越快,但坡度越高挖得越深,财力投入就越大。最初北京地下管网设计时,选用的最小坡度是千分之六,但后来经过论证,有人认为北京雨水少,改成千分之四。杨保军表示,这样自然在财力投入上就能减少。
, [# O( I3 v# R4 |& v+ x  排水集团管网分公司副经理梁毅介绍,管网改造是一项复杂的系统工程。北京的排水设施始建于元朝,不同时期的标准都不统一。目前,二环、三环的排水标准是1到3年一遇的洪水。有的地区还要低一些。
7 T& B5 E% x3 s+ R7 ]) }  同时,河湖储水能力、地下空间资源,这些因素都影响着排水效果或管网改造。比如,大量排水设施在道路内,改造涉及其他管线,有的地区地下管线已经布满,无法再将小排水管换成大排水管。因此,一些立交桥下现在已经没有地下空间用来增加排水设施。: E& v& K7 {/ y
  排水的“下游”——河道也会遇到排水能力不足的问题。“先下游后上游”,下游“接待”能力不足,也将影响“上游”排水效果。所以,还需提升河道排水能力,拓宽河道。& u" D7 z; G* I% e  G
  ■ 应对+ b/ ?6 g; P: V. Q! a! D0 m
  三年后排水管网将全面提升
  o4 {$ ~# h5 C5 n. o9 p. ?2 P& X  北京排水集团表示,十二五期间,北京市的排水管网将进行大规模更新改造,目前,北京市发改委已经原则同意该计划。预计三年之后,泵站排水能力将有较大提升。. }* @% z; {" K( n9 S+ I
  对于即将启动管网升级改造,梁毅介绍,目前,有关部门正在制作可行性研究报告,实际动工预计明年开始,后年施工结束。届时,匹配泵站的管线会首先改造,泵站能力将有较大的提升。! k8 z! p, R1 q! c
  根据实际情况,工作人员还将对管网地下空间资源等改造可能性进行调查,并对属于“带病运行”的管线进行改造。
% `5 [* N/ N' T$ z  不过,对于拓宽河道的意见,北京市水务局工作人员介绍,拓宽河道是一项非常复杂的工程,涉及多个部门。目前并没有此项计划。
- P7 f% P/ z' X  Y5 _0 @  相关人士介绍,根据天气预报的具体情况,河湖管理部门将会提前放水,待雨水来临再进行蓄水。达到排水、蓄水的平衡。不过,由于北京的缺水形势越来越严峻,对于水务部门来说,在保障城市安全的前提下,能多蓄水就要尽量多蓄一些。1 g6 w0 n# _- \6 s9 d& T, ]
  本版采写/本报记者 王荟 蒋彦鑫! I# u. }" p# q3 Y: _0 z* W, Y  b
.blkComment p a:link{text-decoration:none}                        .blkComment p a:hover{text-decoration:underline}                                                
' g0 ]. ~  P' w8 s
; T- o; N4 o' r$ r9 ~
Jgwy.Com - Free Web Hosting Guide & Directory In China since 2001! Jgwy.Net-Jglt.Net
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|金光论坛

GMT+8, 2025 年 2 月 2 日 13:02 , Processed in 0.025480 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表