马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
+ B+ J8 x/ W1 C; I9 b
( l# m1 r) ~2 v 前晚,D301次与D3115次动车追尾。铁道部昨日表示,事故原因是雷击造成设备故障导致的。而就在当日20时左右,D3212次经过温州南站途中遭雷击,供电系统中断,列车用尽备用电源后停驶,但无人员伤亡。为何雷击能导致动车停驶?本报记者采访电力、铁路方面专家释疑。
; @+ G& d& l( v" p5 u7 B 疑问1 动车系统如何防范雷击?
6 |% E& e* E+ a* \ 专家称,雷电通过避雷器、导线,直接引入地
/ d2 b1 P) B5 r 电力专家(曾参与京沪高铁电网建设):铁路防雷击最基本的原理是,雷电通过避雷器引走,通过导线,直接引到大地上。由于动车组的接触网导线是裸露的,列车行驶在空旷地带,动车组相对较高,所以容易被雷击。
7 e% n8 R8 V: m* n) ?; w 对动车组危害最大的是落地雷,这种雷可以对人、树木、电气设备产生较大的危害。落地雷有可能会落到动车组上,有可能会落到动车组旁边,从地上弹到动车组上。针对这种情况,铁路避雷设备一般会使用一根裸露的线,安装在动车组接触网上方。 }* l8 o; z4 W& ?' ~8 T
西南交通大学铁道工程专业教授易思蓉:列车和轨道都有接地系统,两个接地系统都与铁轨有关。接地不好,雷击有可能导致短路。在正常行驶中,列车与轨道之间形成一个闭合环,这样列车才会通电,才能行驶。" ?) J8 c# v- I9 b" j- s j8 `
如何加强列车的接地和轨道的接地,让它们成为有机的整体,正是最近研究的一个课题。$ m# D" G) v5 t2 B( V% G
疑问2 雷击何以导致系统失灵?0 D; g- h; Q# b
牵引与信号系统使用不同电源,后者被雷击几率极低# ?) P) h6 C' L. [
电力专家:除了不可抗拒的雷击导致设备故障,还有三种可能:第一,从设计角度讲,有可能是避雷系统的密度不够;第二,从施工角度讲,可能是避雷设施的接地网不合理,雷来了,引不到地下去;第三,从产品质量角度讲,可能避雷装置的导线质量不合格。. ]$ r3 x$ t" x/ a/ t( ^
目前,动车的牵引与信号系统使用两个不同的电源。牵引系统电力来源为裸露的接触网,而信号系统的电源为10千伏,使用绝缘电缆,即使架空,高度也比接触网的高度要低,被雷击的几率极低。同时,列车还应有电池组等后备电源,不理解此次事故中D3115次信号系统为何没有起作用。0 l8 c! N1 i2 J
铁科院专家:中国的动车号称是全天候的。既然是全天候,也就是说除了地震、海啸外,像雷电、风雨等气象情况都应在防范范围内。雷击导致动车动力系统失灵,可以说概率非常非常小。如果说存在雷击因素,与之相比,人的因素大得多。
# D" n8 r7 @& u4 a6 r 同济大学铁道与城市轨道交通研究院教授孙章:天灾是外因,会通过技术或管理上的缺失、失误而造成严重事故,应该有人为责任在。
s9 c' D' }( v$ U. D2 l 疑问3 如何提高雷击防范能力?: B k' `# E" Y" t/ ], g
专家称,铁路部门应充分利用沿线地方气象台信息$ m# h/ z: ~* U/ t
同济大学铁道与城市轨道交通研究院教授孙章:动车经过的地区是雷雨、风暴非常频繁的,针对防雷电,我们应该进行大量的实验,积累大量的数据,在什么样的数据下要采取什么样的措施。( S9 a8 P; ]) y2 h
同时,我们铁路部门的预警应该充分利用沿线地方气象台的信息,作为我们调度指挥必须掌握的内容之一。如果要超前做预案,就必须掌握地方气象台的信息,这应该是我们改进的内容。
t5 T6 u5 C4 X/ Y6 h 日本新干线就有经验,它沿着高铁有地震仪,每两公里有一个,这个是和全国地震局联网的,信息是可以互通的,很短的时间就可以知道地震的震源在哪里、震级是多少,然后下达调度的命令。
+ h+ W4 R% t' R ■ 链接
1 g$ t1 C, R) D; D7 k 动车雷击事故* X+ }* m7 B1 C8 ]" _
2010年8月15日
, L5 l6 |3 H0 C2 ]/ [( \: ^ 多趟动车停路上
/ M- t' R4 ]0 ]) `4 B3 f0 c2 q2 } 合肥周边地区暴雨雷电,六安至武汉间的合武铁路发生故障,接收不到信号,D3001次等多趟动车被迫停在路上。
1 M' i, S# m' s" W* I8 w/ p 2010年6月22日
! W$ X( Q$ b! O0 X) ^1 [- h, `! O 遭雷击部件需更换
1 N' m- G4 z3 O 由于强雷电暴雨天气,导致福厦线泉州区间接触网故障,造成一列动车部件受损需重新更换。受此影响,6月24日起至26日福州—厦门多次列车停运。
R$ T& U u4 v$ Q; @2 S 2009年8月22日6 \" g/ d" z. ]8 d6 K
雷击致接触网故障
. l8 j) U+ r8 R- R8 W9 j9 ] 由于雷电,上海至杭州的D5673次接触网突发故障,数百旅客滞留站台近两个小时。
0 D5 G- k" f# Y$ l 2008年8月15日
' B" j% q" b9 i! R, u6 _' a 雷击列车趴窝2小时
5 g! Z. `' R/ \% p- r 上海开往无锡的D458次被雷电击中,趴窝2小时。
5 Z& X! L7 u9 [$ G) Y5 p 2007年8月4日
y: n/ Z; N* ~: {5 l$ F 雷击致电力系统受损
5 [( L5 d* l5 X 因雷电劈倒树,损害动车的电力系统,受此影响,苏州站共有7趟列车晚点。这是沪宁铁路动车组投入运行后的首次电力系统故障。$ f1 t5 P+ z: y/ R2 \8 t
2007年8月2日" D c; a" K+ O4 e; [# N& |8 j5 T% m. C
雷雨造成列车断电6 _* C( k8 l4 z. F. \! _
受雷雨影响,京沪铁路沪宁段电气化设备出现故障,短时停电,造成部分列车断电,共计5趟动车组受到影响。2 y% h% F: ~1 Q5 Z( }
综合本报记者刘春瑞 李超 实习生秦悦 央视报道( |5 ^( r" M( P) R/ c4 ^2 H
.blkComment p a:link{text-decoration:none} .blkComment p a:hover{text-decoration:underline} $ Y$ R) x# L4 e; K1 I
, z2 y+ E, O. P" b4 k- g |
|